• 装饰脚手架问题

    问题:层高3米的卫生间墙面粘砖脚手架如果已经要了砌筑脚手架,装饰脚手架还应该要吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    河北12定额是这样的,砌筑脚手架只能是砌筑的单项脚手架,不能代替抹灰和贴砖,高度虽然在3.6米以内不能计取满堂或内墙脚手架,可以计取简易脚手架 墙面的子目。

    2014-02-28 17:56:22 

  • 层高3米的卫生间内墙面瓷砖面层施工已计算砌筑脚手架还应计算墙面简易脚手架。

    2014-03-01 10:28:27 

  • 你好:不用计算装饰脚手架

    2014-02-28 17:21:21 

  • 高度在3.6以内,不用装饰脚手架了

    2014-02-28 17:22:51 

  • 层高3米的卫生间墙面粘砖脚手架如果已经要了砌筑脚手架,装饰脚手架还应该要吗?

    【您好,看一下消耗量定额计算规则。。

    高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。

    装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。

    因此,你的装饰脚手架是不计取的、、】

    2014-02-28 17:36:56 

  • 同意楼上答回答。

    2014-02-28 20:17:57 

  •          层高3米的卫生间墙面粘砖脚手架如果已经要了砌筑脚手架,装饰脚手架是应该能要的。