细心聆听 2014-02-28 21:36:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 808查看 3回答
广联达土建软件中卷材多层卷材防水问题
土建卷材防水中定额库对于多层卷材防水没有具体说明,我在卷材工程量表一栏的面积表达式中输入空格*2(2为卷材防水数),这样我导入计价4.0后,卷材每平米含量是每平米单层卷材的两倍,但是防水工程量也变为房间净空面积的两倍,这样用二倍的卷材含量乘以二倍的净空面积的两倍后,得出的结果肯定不准确。怎样改正才能使含量与工程量之间一者改变后另一者不变呢?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常计算 卷材的工程量,不要乘以2; 其他的问题 可以在 计价软件中 去处理就可以了;
2014-03-01 08:58:22
-
在计价软件中处理
2014-03-01 09:33:40
-
不要在表达式中输入空格*2,在多层卷材防水定额子目编号后边 空格*2。
2014-03-01 10:29:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看