贪吃鬼 2014-03-02 08:53:04 | 北京市 安装 | 701查看 1回答
合同规定范围求解释施工范围
电力系统 按照施工图纸从各楼配电间配电柜出线至各末端用电设备;设备成套电控箱(柜)的一次电源线,至设备的电源管线敷设和电缆连接按图纸全部到位,电缆入户管做至出外墙皮1.5 米处 照明系统 地下一~二层及公共部分照明全部按照图纸完成末端收口;住户内的按图纸全部施工到位;住户内灯具按座灯头考虑;应急照明按照图纸完成末端收口 防雷接地系统 根据图纸所示内容全部到位 弱点系统 配合结构做预留预埋管、接线盒、接线箱(结构内),弱电桥架的安装及管内穿带线 消防报警系统 按照图纸预留预埋管穿带线、接线盒、接线箱(结构内)及桥架安装
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电力系统 按照施工图纸从各楼配电间配电柜出线至各末端用电设备;设备成套电控箱(柜)的一次电源线,至设备的电源管线敷设和电缆连接按图纸全部到位,电缆入户管做至出外墙皮1.5 米处 照明系统 地下一~二层及公共部分照明全部按照图纸完成末端收口;住户内的按图纸全部施工到位;住户内灯具按座灯头考虑;应急照明按照图纸完成末端收口 防雷接地系统 根据图纸所示内容全部到位 弱点系统 配合结构做预留预埋管、接线盒、接线箱(结构内),弱电桥架的安装及管内穿带线 消防报警系统 按照图纸预留预埋管穿带线、接线盒、接线箱(结构内)及桥架安装。
以上说明的很清楚了这就是你们的全部施工范围。
2014-03-02 09:04:41
-
请问施工方案超出合同范围!比如合同未包含临时吹扫管道!方案编制基于技术可行!说了接临时吹扫管道!那临时吹扫可以办签证吗?
-
合同规定:1、以具体数量为计量单位的单价措施,综合单价固定包死;2、以项为单位措施项目清单和其他项目清单费用固定包死。请问安全文明施工费是否调整?
-
施工合同中的金额、工程范围等与招投标文件、中标通知书等不一致的时候以哪个为准,有没有相关规范中的说明。2252901682@qq.com
-
合同中无增减项的条文说明,现在甲方直接通知减项(有的直接减去一整个系统——弱电的会议系统)。请教一下,依据什么规定,条款,作何处理?非常感谢!问题补充:我方为专业分包,不存在招标范围、技术限制等问题。
-
竣工前的联调联试(通风、空调、陪排水、消防、电照)期间的电费,已经接通正式市政电源,是建设单位还是施工总包单位出这笔钱,合同里没明确,请问定额取费或定额站有什么解释规定吗?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看