121213000 2014-03-02 10:31:33 | 海南省 安装 | 10627查看 5回答
电缆 电线 套定额
请问在定额中五芯电缆套定额是不是都按单股套 例如YJV-5*10 价格出来后还要在基价中乘1.3的系数??如果是一根电线内有5芯,,那么工程量是不是要*5???
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳五芯电缆套定额都是按单股套 例如YJV-5*10 电缆100米,工程量是100米加预留,不是5*100=500米,量不要*5的,因为是一根电缆,只是五芯而已。定额是按三芯考虑,五芯以上乘系数,比如五芯乘以1.3,六芯乘以1.6。。。。。。直接在定额号后面乘或标准换算。二楼三芯以上不准确,四芯不乘系数,三楼定额有五芯不乘系数不准确,定额只按三芯考虑。
2014-03-02 14:06:04
-
不论电缆是几芯都是按延长米计算,不要乘几芯。套定额时超过3芯的乘系数就行。
2014-03-02 11:46:10
-
在定额中五芯电缆套定额是都按单股套 例如YJV-5*10 价格出来后还要在基价中乘1.3的系数的,如果是一根电线内有5芯,,那么工程量不是要*5的。
2014-03-02 10:40:01
-
定额中五芯电缆套定额是按单股套 例如YJV-5*10 价格出来后,如果定额中有五芯电缆子目是不需要乘系数的。如果是电线内有5芯工程量是不需要乘系数的。
2014-03-02 13:23:51
-
请问在定额中五芯电缆套定额是不是都按单股套 例如YJV-5*10 价格出来后还要在基价中乘1.3的系数??如果是一根电线内有5芯,,那么工程量是不是要*5???
你好,电缆 和电线计算工程量及套定额有本质区别,在计算电缆工程量的时候,图纸上量取的加上预留量即为电缆工程量,套定额的时候若是三芯则不需要*系数,若是多心则依据定额说明,比如YJV-5*10 价格出来后还要在基价中乘1.3的系数;电线的工程量计算,是图纸量取数量*系统图上根数,比如 BV-3*2.5,你图纸量取是100m 则实际BV2.5的电线工程量为300m(此处未考虑预留)。套定额直接套取相应规格材质电线即可,不需要考虑系数。
2014-03-02 14:50:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看