never 2014-03-02 17:27:57 | 陕西省 安装 | 3572查看 3回答
通风中风口套定额子目的问题???
如图所示 双层百叶风口的规格1250*1250 /1500*2000,图中组价是否正确?正确的应该套哪个定额???求详细解答,感谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的组价套的定额是没有问题的。
但是,定额子目最大周长是3.3m以内,实际风口直径,已经超过了定额的最大限。
这个问题在工业厂房中经常会遇到,你如果纯套定额就亏了。
解决方式,在定额前面乘系数,实际的周长除以3.3,定额乘以这个系数即可。
2014-03-02 19:18:48
-
错误,首先你的清单项目特征描述很清楚,是制作、安装,而不是单单的安装;因此定额子目就得选用制作安装子目,而不是安装子目;
如果对清单描述有疑问,建议咨询招标代理机构答疑,如果是风口安装,也是按周长选择子目,1250*1250的周长应该是5米内,而不是3.3米内子目;定额如果没有5米内的子目就得选择**米以上的子目,添加主材。
2014-03-02 17:57:38
-
你的组价 应该 是正确的了;
2014-03-02 17:33:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看