Cool酷小信 2014-03-03 13:57:22 | 浙江省 土建 | 2498查看 1回答
2011年浙江造价员考试题目 "SMW工法水泥搅拌桩(三搅三喷),水泥渗入量为20%,设计要求全截面
2011年浙江造价员考试题目 "SMW工法水泥搅拌桩(三搅三喷),水泥渗入量为20%,设计要求全截面"
2-122H;171.2+5.7*2+(10.621+59.305)*(1.4*1.5-1)=259.52SMW工法搅拌桩定额按二搅二喷施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)一搅一喷按相应定额人工和机械费增(减)40%计算
SMW工法搅拌桩设计要求全断面套打时,相应定额的人工及机械乘以系数1.5,其余不变
定额总说明中第十五条“定额中遇有两个或两个以上系数时,按连乘法计算。(1.4*1.5-1)这个怎么理解?为什么是1.4,还要减1呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、增加一搅一喷,人工及机械增加0.4,那么在原来的基础上就是1.4;
2、全断面套打,人工及机械乘以系数1.5;
计算中,171.2就是定额中包括的原来机械及人工,所以是(10.621+59.305)*(1.4*1.5-1),减1就是只计算增加的。
可以不要参照答案,按照自己的思路算,一步一步看结果是否正确。
注意:这个答案按照新规则是不正确的,必须结合定额解释1来。
2014-03-04 13:19:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看