wsxq008 2014-03-03 14:13:34 | 黑龙江省 安装 | 1130查看 2回答
安装定额问题
在定额说明中已经说明了:3.各种管道安装工艺过程中的水压试验、灌水试验及泄漏试验。但是定额中却还有管道的试压和消毒。1、请问管道的试压不是包含在定额中了吗?如需要在什么情况下得再套用试压和消毒项目? 2、定额中以说明:室外给排水塑料管安装定额中己包括接头零件安装所需人工,接头零件消耗量另行计算。请问在室外给水管道安装工程套项时,管件是应该单独套项还是作为补充材料补充道管道安装子目下即可。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问管道的试压不是包含在定额中了吗?如需要在什么情况下得再套用试压和消毒项目?包括了试压,不再计算。除非试压合格后再次要求试压。消毒不包括,需要另套子目,不过只限于生活给水。
2、定额中以说明:室外给排水塑料管安装定额中己包括接头零件安装所需人工,接头零件消耗量另行计算。请问在室外给水管道安装工程套项时,管件是应该单独套项还是作为补充材料补充道管道安装子目下即可。单独套材料项或补充材料都可以,补充材料更好一些。
2014-03-03 16:34:43
-
一、管道的试压是在需要隐蔽的管道在隐蔽前必须做水压试验;管道消毒是给水管道必做项目;
二、定额中以说明:室外给排水塑料管安装定额中己包括接头零件安装所需人工,接头零件消耗量另行计算。只须补充接头零件的材料价
2014-03-03 14:33:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看