• 防火泥和防火枕的计算单位是什么?

    防火泥和防火枕的计算单位是什么?所有的防火堵料计算单位都是一样的吗?

    问题补充:主材单位

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 主材请看截屏

    2014-03-03 16:51:47 

  • 防火泥和防火枕的计算单位是KG.。所有的防火堵料计算单位都是一样的。主材单位是KG。

    2014-03-03 19:48:42 

  • 使用方法: 
    将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞,该有机堵料在气温低时会较硬,此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与SEF-II防火堵料配合使用,封堵厚度为150mm时,耐火极限大于等于3小时。

    主材单实物图

     

    答疑解惑使用图

     

    使用方法:
    1. 施工前将工作面清理干净,做到无油污、无粉尘及其他杂物,电缆按顺序梳理整齐。 
    2. 将阻火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围,将孔洞封堵严实。封堵要求为封严、不留缝 
    隙。 
    3. 穿越楼层或设备的孔洞,应先将钢架或钢网(必须刷涂钢结构防火涂料)固定在孔洞下端,阻火包码放厚度不小于24厘米。 根据现场要求可加装防火板或其他防火装饰物(禁止 
    采用木板或其他易燃物作为支架或盖板)。 
    4. 机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。

     

    广联达服务新干线实物图

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑使用图

    理解了原理,使用的单位可以根据材料实际单价进行换算,要灵活一点。



     

    2014-03-04 09:37:07 