• 人防门框墙锚固问题

    下图中人防门框墙锚固Laf根据混凝土强度及抗震等级是34*d,但是根据07FG01图集中应为31d。求解!!!

    抗震等级

    人防门

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:人防部位的锚固要求应该是按人防图集中的要求做,我们图纸中也这样的。看看人防部位的说明要求吧,如果说同时满足要求的话,就按34d,否则就按31d。

    答疑解惑

    2013-07-09 19:28:43 

  • 下图中人防门框墙锚固Laf根据混凝土强度及抗震等级是34*d,但是根据07FG01图集中应为31d。就按软件计算的,取34*d。

    2013-07-09 17:12:59 

  • 可以按软件34*d计算。 软件就是根据图集规范设置的,符合人防图集要求

    2013-07-09 19:55:04 

  • 按图纸要求即可

    2013-07-10 08:24:29 