装修造价 2014-03-04 15:41:26 | 广东省 安装算量GQI | 3546查看 6回答
配电箱与桥架 回路识别
配电箱跟桥架之间不是一根直线连接,而是经过转折的线段连接,配电箱回路识别不到配电箱,只能到与桥架直接连接的那段直线,这该怎么办?求指教
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼主弄误会了,没有弄清管路经过桥架-----管的正确识别方式,和管道是否是直线无关;
只要回路中是有桥架----管道混合的,分别识别桥架和线管后,在桥架与配电箱相连的立管起点处设置起点,然后选择另一端管道与桥架直接相连的管道选择起点,软件自动计算桥架内工程量;以上表述看似有些拗口,但是请楼主一定按上述表述的部位选择,否则就会出错;
你的工程假如在桥架那端设置起点,然后在管道那边选择起点(假如管线与桥架没有高差),我帮你示意一下具体位置:
2014-03-04 16:29:16
-
配电箱界面有个功能叫‘配电箱连管’,点击配电箱连管后,选中那根桥架右键确认,然后点击要连接的配电箱即可。
2014-03-07 17:10:48
-
有几个因素:
1、桥架识别后没有真正相接,是断的,放大看看。
2、配管与桥架没有相接,比如有垂直的部分没有与桥架相接。3、配管与配电箱没有相接。
4、没有设置起点。
仔细看你的放大图,没有问题。其实只是别与桥架直接连接的那段直线,也无所谓,不影响配线、配管的数量。因为桥架敷设已按设置起点画好了,后边配管配线设置的属性中线和桥架的是一样的。计算结果没有问题。
2014-03-04 15:47:11
-
你好:需要设置立管
2014-03-04 15:45:28
-
配电箱跟桥架之间不是一根直线连接,而是经过转折的线段连接,配电箱回路识别不到配电箱,只能到与桥架直接连接的那段直线, 没有识别到的那段 手动 绘图 画上去 就可以了呀;
2014-03-04 15:46:46
-
从配电箱至未端整条全是桥架,故不能设置导线,可在桥架配线的未端部分手动加画一小节导管并配上导线就可以(注意自加的导管在计算时不计取)。
2014-03-05 12:02:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看