• 2012北京新定额中配电箱调试问题

    如图一位北京市2012新定额中的“送配电系统调试”和“低压配电箱调试” 如图二是我的一个项目,从另外一处建筑物因一路线至MO低压配电柜,然后从MO配电柜连接ME--2M等配电箱,再由2M配电箱出线至Mss和Mz等照明配电箱。请问这种情况下,应如何套取图一中的定额?工程量分别是多少?

    套取

    低压配电柜

    问题补充:图中除了2M配电箱又分线至下路的配电箱外,ME,MRD等配电箱均为照明配电箱,直接连接灯具插座等

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.MO配电箱不符合送配电系统的定义,仅是一台配电箱而已,所以不能套送配电系统费,只能套14-22低压配电箱调试。工程量是1.

    2.2M配电箱同上。

    2014-03-05 09:01:22 

  • 一、关于定额中的“送配电系统调试”和“低压配电箱调试”说明: 送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。

    二、一个项目,从另外一处建筑物引一路线至MO低压配电柜,然后从MO配电柜连接ME--2M等配电箱,再由2M配电箱出线至Mss和Mz等照明配电箱。这种情况下,应套取1KV以下交流配电的系统调试定额。工程量是一个系统。

    2014-03-04 18:46:47 