济南土建焦 2014-03-05 20:17:01 | 山东省 土建 | 1807查看 2回答
混凝土外墙不抹灰直接做防水,需要注意什么!
混凝土外墙面 不抹灰直接做防水~防水的定额套用需要调整什么,注意什么!谢谢,急用
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是设计图要求吗?是施工方案要求吗?如果不是,就应抹灰。如果是,防水的定额没有可调整的。没有什么可注意的。
2014-03-05 20:28:50
-
那就直接套卷材的子目,然后再套一个基层处理的子目
2014-03-05 23:42:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看