大好河山 2014-03-06 05:10:48 | 河北省 安装 | 2657查看 8回答
请问安装应急灯具体有哪些工序,套哪些定额子目?
1、装PVC塑料管 2、管内穿线 3.安装插座 4.安装单项漏电空开 5.完毕后系统回路调试(还有必要这部吗,如果有的话套哪个定额子目?) 二、 在1、中安装PVC套管的时候需要用管卡子、弯头、直接头等,材料明细中没有怎么调整? 2、安装插座是明装盒+插座面板,套成套插座子目,是不是还需增加一个材料明装盒?实际用的是快丝,定额子目中是木螺钉,需要调整吗?工程中实际没有用像焊锡之类的其他材料,还需要删除吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、根据定额要求,看一下管件是不是要算,一般你提到的管卡子、弯头、直接头是不需要算的,定额中虽然没有提到这些管件,但是损耗中应该有考虑,弯头一般现场是握弯,有时施工工序有点不一样,用到的小材料也不一样,不过对整体造价不是有太大影响2、应该套一个接线盒,插座和接线盒好像不是一回事,。另外一些小材料不需要删除,定额是综合考虑得,你不用这个东西但是得用那个东西,结果都差不多,定额没有明确说明的调整材料最好别动。
2014-03-06 00:19:30
-
电线管安装定额中已经综合考虑各种辅材,不需调整某项材料,接线盒在清单中一般包含在管线敷设内容中,不需增加,木螺钉不需调整,定额是综合考虑的,也不需要删除其他材料
2014-03-06 06:08:40
-
灯具安装里的应急灯安装,就套一个定额就可以了,各种辅材定额全包含了。
2014-03-06 08:14:54
-
请问安装应急灯具体有哪些工序,套哪些定额子目
灯具安装里的应急灯安装,就套一个定额就可以了,各种辅材定额全包含了。
2014-03-06 00:35:34
-
1、所说的PVC配管、管内穿线、安装插座或者灯具、安装空开以后,不能套系统回路调试的。因为低压配送电系统是按照供配电所(室)供送电系统计算套项的(详细查看相关章节定额说明或者定额解释,即可清楚明了的)。
2、安装PVC管定额内辅材是综合考虑的定额规定,不能随意调整变化。
3、插座安装和接线盒安装应该是分别计算套项。子目内辅材不能变化调整,因为定额是综合考虑制定的。
4、焊锡材料不能删除。如果说施工中没有使用。只能说是施工安装时没有按照施工规范中规中矩的施工,导线端头该烫锡、镀锡的工艺没有做。
2014-03-06 08:32:33
-
光调整主材就可以了
2014-03-06 08:53:20
-
一、1、装PVC塑料管 2、管内穿线 3.安装插座 4.安装单相漏电空开 5.完毕后系统回路调试不需要这一项。
二、 在1、中安装PVC套管的时候需要用管卡子、弯头、直接头等,此材料包括在定额中 2、安装插座是明装盒+插座面板,套成套插座子目,是还需增加一个接线盒安装定额子目。实际用的是快丝,定额子目中是木螺钉,不需要调整。工程中应该用到实际没有用像焊锡之类的其他材料那是没有按施工规范操作,不需要删除。
2014-03-06 00:59:16
-
就套一个定额,应急灯安装就行了
2014-03-06 09:02:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看