liujianjun2 2014-03-06 09:14:45 | 北京市 其他专业 | 675查看 3回答
钢筋原位标注
框梁集中标注上部通长筋为4c32,在第一跨和第五跨原位标注中出现了4c20,不明白4c20是什么钢筋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这条梁的标注不是标准的标注。
短跨的标注应该是原位标注信息,但与集中标注的上部通长筋4C32矛盾。
需要问设计人怎么处理的。
2014-03-06 09:20:32
-
框梁集中标注上部通长筋为4c32,在第一跨和第五跨原位标注中出现了4c20,就是说 第一跨和第五跨的 梁上部钢筋 是 4c20 而不是 4c32 的意思;
2014-03-06 01:19:01
-
框梁集中标注上部通长筋为4c32,在第一跨和第五跨原位标注中出现了4c20,不明白4c20是什么钢筋
答:你好:原位标注优先的原则。也就是说在该支座负筋是4c20和4c32搭接的。这个4c20深入跨内Ln/3的长度。你在软件中原位标注好钢筋,然后汇总计算,查看下三维和钢筋编辑就明白了。
2014-03-06 09:19:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看