61****@qq.com 2014-03-06 10:53:07 | 河南省 安装算量GQI | 961查看 5回答
火灾自动报警的工程量计算问题
我看平面图上有【防火分区1(447.80m2)、防火分区2(498.87m2)、防火分区3(3006.73m2)】这样的标示,而且系统图中也有区分见下图,我的问题是:①这个防火分区在计算工程量的时候有什么注意事项吗?②我看系统图的时候应该看哪个?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是每个防火分区一个系统线路吧,计算工程量的时候就按图纸,看系统图的时候,按分区对照着看。
2014-03-06 11:16:26
-
按防火分区和干线部分分别进行计算(可以备注中标明),但统计汇总起来同项的较多,却是方便工程量的对数。按总的来计算时,统计汇总起来简洁方便,却带来工程量的对数的不明了。各人千秋,任选择一项都可以。
2014-03-08 11:51:19
-
不同的防火分区看各自的系统图,至于算工程量一般是防火分区内都是单独的一套线路
2014-03-06 03:02:19
-
防火分区有单独控制,计算哪个防火分区的工程量就参照哪个防火分区的系统图;防火分区对报警算量没有大影响,不过就是计算防火卷量而已。
2014-03-06 03:15:05
-
按防火分区各自计算工程量,只是注意有个别穿越防火分区的管要计算防火封堵。
2014-03-06 15:30:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看