活在当下 2014-03-06 05:57:35 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1187查看 1回答
填充墙顶与梁、板连接应沿墙全长每隔800mm设2A6拉结筋
注意:是填充墙的顶部!!!就是说这是在 垂直面 的拉结筋。结构说明里的节点图中拉结筋是一个S型的。这个拉结筋在钢筋软件里该用什么定义?又该怎么布置?请详细说下步骤。谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳填充墙的顶部 的拉结筋 可以再上部梁构件中输入,可以在其他钢筋中添加,按照要求的间距 800布置;
2014-03-06 14:22:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看