• 钢筋搭接设置问题

    1、广联达钢筋搭接设置中,图纸上并无明确说明,只是要求25以上不得采用绑扎而实际施工中16以上均采用直螺纹。现在甲方和施工单位对预算,甲方16以上均为直螺纹,乙方16-22为绑扎,请问 哪种合适。 2、板主筋和负筋距支座距离,甲方为S/2,乙方为常规做法50,请问哪种合适?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:甲方合适,按实结算,实际施工就是16以上的使用直螺纹。 2:如果是11g101的话,那就甲方合适,图集上说明了起步为s/2

    主筋

    2013-07-12 14:09:33 

  • 你好:1、首先按图纸要求选择做法,再集合现场做法。2板主筋和负筋的起步图集中都有要求,1/2主筋间距起步。还要看看图纸要求选择哪个图集中的做法。

    负筋

    2013-07-12 13:57:46 

  • 1、广联达钢筋搭接设置中,图纸上并无明确说明,只是要求25以上不得采用绑扎而实际施工中16以上均采用直螺纹。现在甲方和施工单位对预算,甲方16以上均为直螺纹,乙方16-22为绑扎,请问 哪种合适。 2、板主筋和负筋距支座距离,甲方为S/2,乙方为常规做法50,请问哪种合适? 回答:1,不是那种合适的问题,可以看看施工方案是如何说的,一般三级钢都会是直螺纹的。2.S/2和50没差多少钢筋的,挺多差1根。