学徒 2014-03-06 21:50:02 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4260查看 2回答
20厚1:2.:2水泥砂浆,内掺水泥重量5%的防水剂套2-21子目换算含量,合适吗?
各位老师,请问一,卫生间墙一般要求做200高的混凝土上翻,这个上翻套圈梁子目合适还是有梁板子目?二,20厚1:2.:2水泥砂浆,内掺水泥重量5%的防水剂套2-21子目换算含量,合适吗?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,卫生间墙一般要求做200高的混凝土上翻,这个上翻套圈梁子目合适,不能套有梁板子目的;
二,20厚1:2.:2水泥砂浆,内掺水泥重量5%的防水剂套2-21子目换算含量,合适吗?
如果是防水砂浆墙面,应该套7-163(水泥防水砂浆立面(1:2水泥砂浆))子目,不能套2-21子目的。如果是防水砂浆楼地面,应该套7-162(水泥防水砂浆平面(1:2水泥砂浆))子目。
2014-03-08 10:39:35
-
卫生间墙一般要求做200高的混凝土上翻,这个上翻套圈梁子目就可以了
20厚1:2.:2水泥砂浆,内掺水泥重量5%的防水剂套找平层的定额子目换算含量就可以,也可以套防水砂浆的定额子目
2014-03-07 07:18:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看