• 自动报警线管预埋在顶板还是地面的问题!求指教!

    在做一个工程预算,是一个单层高10m的钢结构厂房,那么在做自动报警线管预埋的时候,是在地面暗敷,还是在10m高度沿钢结构明敷呢?(像穿广播线的管子,广播的安装高度只有2m左右,若是沿顶再下来,岂不是很浪费?)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这种情况要根据图纸设计和现场情况定,你介绍的广播高度2米,那可能是墙壁挂安装的,要是这样预埋管可沿地面暗敷。

    2014-03-07 09:38:51 

  • 已采纳

    具体的应该看施工图说明,一般情况下,一个单层高10m的钢结构厂房,在做自动报警线管预埋的时候,是在地面暗敷,然后沿沿钢结构明敷。

    2014-03-07 09:41:17 

  • 已采纳
    自动报警线属于消防弱电,需要专门配管或其它。一般为明敷,像你描述的我觉得沿钢结构明敷或顶板内敷设最合适。

    2014-03-07 09:42:12 

  • 已采纳
    管线的敷设方式,具体的应该看施工图设计说明的要求,一般情况下,一个单层高10m的钢结构厂房,在做自动报警线管预埋的时候,应该是在地面暗敷,然后沿沿钢结构明敷。

    2014-03-07 10:24:18 

  • 已采纳
    自动报警线属于消防弱电,需要专门配管。我觉得用线槽沿钢结构明敷比较合适。

    2014-03-08 08:57:06 