hu****@sina.com 2014-03-07 09:57:15 | 河北省 安装算量GQI | 17073查看 10回答
电缆进入配电箱的预留长度是2m还是半周长?
如题,广联达安装算量里默认设置进入配电箱预留是和规范一致是2m,但是软件在计算的时候却是计算的半周长,我觉得不合理,就应该严格按照规范来,是2m就计算2m,为什么软件会按照半周长计算?半周长的是控制、保护屏等而没有配电箱。
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你说的对!电缆进入配电缆进入高压配电柜及低压配电箱、柜的预留长度是2米。电线进配电箱是半周长。但软件是分开考虑了,计算线是半周长的,电缆是按2米考虑的。你可以检验一下计算后的工程量。
2014-03-07 10:08:08
-
正确算法是两米 算量还有实际施工时为了统一一般都按半周长考虑 具体计算看个人情况 广联达可以进行计算设置
2014-03-07 15:05:06
-
进入配电箱预留是一般是1/2箱的周长,只是进行配电柜的才是2m。不可搞混了。
2014-03-08 11:43:08
-
你好:看计算规则,配电箱应该是半周长
2014-03-07 10:12:46
-
各种开关箱、柜、板的预留长度都是半周长的,软件计算是正确的
2014-03-07 10:00:05
-
同意大家说的
2014-03-07 10:17:34
-
说明几点:
1、广联达安装算量是针对全国的软件,有些共性的东西在全国各地或许有不同,需要操作的时候认为去设置,也就是常说的认为操控;不会操作软件的,永远无法得到准确的结果;
2、软件计算设置中很清楚可以自行按当地计算规则设置,而且识别的时候也需设置;
3、有些计算不合理的可以手动修正,或向广联达需求反应,期待以后修正。
2014-03-07 10:56:47
-
按规定是2米,广联达不是百分百,算量软件也不是毫秒不差,可以自己去设定和修改,只要有依据,改对了就没错。
2014-03-07 12:11:38
-
说是2米的人,肯定是没有上过培训课,造价处早就将定义改成半周长了,因为2米是不合理的。软件是按造价处的修改定义设置的,不错。
各地的最新版定额基本上都已经改正过来了,是半周长了。
2014-03-08 09:12:19
-
高压配电柜及低压配电箱、柜的预留长度是2米
2022-07-01 17:37:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看