• 电缆进入配电箱的预留长度是2m还是半周长?

    如题,广联达安装算量里默认设置进入配电箱预留是和规范一致是2m,但是软件在计算的时候却是计算的半周长,我觉得不合理,就应该严格按照规范来,是2m就计算2m,为什么软件会按照半周长计算?半周长的是控制、保护屏等而没有配电箱。

    配电箱预留

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你说的对!电缆进入配电缆进入高压配电柜及低压配电箱、柜的预留长度是2米。电线进配电箱是半周长。但软件是分开考虑了,计算线是半周长的,电缆是按2米考虑的。你可以检验一下计算后的工程量。

    2014-03-07 10:08:08 

  • 正确算法是两米       算量还有实际施工时为了统一一般都按半周长考虑    具体计算看个人情况      广联达可以进行计算设置

    2014-03-07 15:05:06 

  • 进入配电箱预留是一般是1/2箱的周长,只是进行配电柜的才是2m。不可搞混了。

    2014-03-08 11:43:08 

  • 你好:看计算规则,配电箱应该是半周长

    2014-03-07 10:12:46 

  • 各种开关箱、柜、板的预留长度都是半周长的,软件计算是正确的

    2014-03-07 10:00:05 

  • 同意大家说的

    2014-03-07 10:17:34 

  • 说明几点:

    1、广联达安装算量是针对全国的软件,有些共性的东西在全国各地或许有不同,需要操作的时候认为去设置,也就是常说的认为操控;不会操作软件的,永远无法得到准确的结果;

    2、软件计算设置中很清楚可以自行按当地计算规则设置,而且识别的时候也需设置;

    3、有些计算不合理的可以手动修正,或向广联达需求反应,期待以后修正。

    2014-03-07 10:56:47 

  • 按规定是2米,广联达不是百分百,算量软件也不是毫秒不差,可以自己去设定和修改,只要有依据,改对了就没错。

    2014-03-07 12:11:38 

  • 说是2米的人,肯定是没有上过培训课,造价处早就将定义改成半周长了,因为2米是不合理的。软件是按造价处的修改定义设置的,不错。

    各地的最新版定额基本上都已经改正过来了,是半周长了。

    2014-03-08 09:12:19 

  • 高压配电柜及低压配电箱、柜的预留长度是2米

    2022-07-01 17:37:45 