lilei 2014-03-07 13:13:20 | 吉林省 安装 | 2266查看 4回答
无管网气体灭火装置 问题
无管网气体灭火装置 在算量的时候是进到消防报警电气部分的卷内 还是进到消防水卷内 为什么 比如图里面的东西 它的调试费 有需要进到那个卷里面啊?? 求解
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
无管网气体灭火装置 在算量的时候既不是消防报警电气部分的卷内也不是消防水卷内,应该单独列“气体灭火”项,因为气体灭火即不属于消防报警电气也不属于消防水。
2014-03-07 15:05:27
-
无管网气体灭火装置,应该算在消防设备安装卷内。
2014-03-11 11:11:29
-
你好:应该按消防报警电气部分的卷内
2014-03-07 13:15:23
-
无管网气体灭火装置 在算量的时候是进到消防设备安装的卷内 比如图里面的东西 它的气体灭火调试费 需要进到消防设备安装的那个卷里面啊。
2014-03-07 19:09:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看