保定钢筋翻样 2014-03-10 15:57:06 | 河北省 其他专业 | 4639查看 4回答
基础插筋不插至基础底部可以吗?
如果筏板基础、集水坑部位、基础梁满足直锚长度,基础柱、墙插筋不插至基础底部可以吗?图集有明确规定吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:一般的插筋按平法要求都要插至基础底,只有图纸有要求后才可以不插到基础底。还有基础厚度大于2米时可以插至中间钢筋网片处。
2014-03-10 16:08:15
-
基础插筋不插至基础底部是否可以详见11G101-3标准图集P59页。
2014-03-10 16:04:22
-
只要满足锚固长度可以不插入基础底部
2014-03-10 16:01:01
-
如果筏板基础、集水坑部位、基础梁满足直锚长度,基础柱、墙插筋不插至基础底部应该是可以的,图集是没有明确规定的。
2014-03-10 16:01:02