• 安装算量电气问题

    大家好。我的情况是这样的,我在做一个多层图纸,电表箱在首层再分线到各层的分户箱,每次识别到这的时候我就手画好需要的线路。然后再一根根的布置立管,特别麻烦,我想问的是哪位前辈有方便快捷一点的方法能不能教我一下。 还有一个问题就是有的图纸是2~5层或者2~10层都是想同的,图纸只给了一张相同的图,这样的话2~5或者2~10层的分户箱就无法连管也无法产生半周长了就得用手算!以上这两个问题向往有经验的前辈帮忙解答一下,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个问题有两个技巧需要把握就很简单了;

    1、建立楼层的技巧,使用标准层的时候有的标准层可能有应急照明,因此严格来讲不是标准层,所以我建议单独建立楼层;所谓标准层内的工程量识别完毕一个楼层后,用楼层间的复制功能一下全部完成;其余应急照明再单独识别即可;

    2、总表箱到楼层配电箱建议使用组合管道,然后设置起点、选择起点即可,操作简单方便,工程量清晰明了,并免去了多次布置立管的麻烦。

    具体操作有不明确的地方可以再联系我。

    2014-03-11 07:40:51 

  • 不管是2~5层或2~10层相同,不外就是二大部分,即干管(立管)部分和各层的水平部分。计算前需要按图先设置好层标高和层数,按层导入相应的CAD图(其中相同层的只导入第一层,做完后再向上复制至各相同层),干线部分直接在最低层中做,一次做至天面层,只要绘制正确,各层中的水平管线就自然相连接了。

    2014-03-11 08:05:11 

  • 2~5层或者2~10层都是想同的, 只计算出 一层的工程量 乘以层数就可以

    2014-03-11 11:16:55 

  • 这样的情况 立管只能是 一根一根的布置;有的图纸是2~5层或者2~10层都是想同的, 只计算出 一层的工程量 乘以层数就可以了;

    2014-03-10 17:00:22 

  • 你好:电气就一张标准的平面图这种情况,在软件中识别电表箱和户内配电箱然后识别水平管,这样就剩下部分立管了,这部分用表格输入计算。假设电表箱在一层,供电到五层,水平管线识别时按沿层底标高设置,那各层的计算都是电表箱的管到地面,户内配电箱的管也到地面了,这样一层的工程量已经计算完成,所差的是2~5层的立管,5层的立管=三个层高+电表箱到一层顶的高度,4层的立管=二个层高+电表箱到一层顶的高度,3层的立管=一个层高+电表箱到一层顶的高度,2层的立管=电表箱到一层顶的高度,这样汇总是6个层高+4个电表箱到一层顶的高度,再减掉4个电表箱到地面的高度即可。

    如果电表箱到层顶的高度和到地面的高度相等,那只计算6个层高就可以。

    2014-03-10 17:20:44 

  • 安装算量电气问题:

    1、为了每层的线管,可以每层均设置层高,意思是把所有的层都设置,包括相同层。

    2、相同层的平面,同用一样的分割图导入,可以用楼层的块存储--块复制的功能。垂直部分就可以布置了。

    2014-03-10 17:06:01 

  • 水平面属于标准层可以设别一层,复制到其他楼层就成了,到电表箱的立管可以画上去,也可根据楼层高度手工计算。表格输入就行了,

     

    2014-03-11 14:57:11 