• 抗震墙与填充墙之间沿墙高方向每隔500mm用2A6钢筋拉结,在哪里设置?

    抗震墙与填充墙之间沿墙高方向每隔500mm用2A6钢筋拉结,在哪里设置? 附图最好
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:你好:

    1、这是砌体加筋的说明,在软件利用自动生成,全楼生成,然后不合适的地方再手动修改。

    2、自动生成功能,在构造柱和砌体墙,抗震墙和砌体墙之间会自动生成砌体加筋,至于你说的砌体墙和砌体墙之间,这个要好好看图纸,估计没有几处。这个自动生成功能应该覆盖了全部的图纸要求需要设置砌体加筋的地方。

    3、和图纸要求不一样的地方,然后再手动修改就可以了。

     

     

     

    钢筋拉结 

    2014-03-11 08:56:15 

  • 填充墙与填充墙之间沿墙高方向每隔500mm用2A6钢筋拉结,  可以 定义拉筋,直接布置到 图形中 即可;

    2014-03-11 08:50:31 

  • 用砌体加筋定义布置在对应的位置就可以了。

    填充

     

    2014-03-11 08:51:11 

  • 可用砌体加筋输入设置,并对应形状

    2014-03-11 08:53:56 

  • 抗震墙与填充墙之间沿墙高方向每隔500mm用2A6钢筋拉结,在哪里设置? 附图最好

    ——:这个就应该在砌体加筋内给出

    具体长度要参考设计图集要求

    答疑解惑

    2014-03-11 08:57:36 

  • 这个是用砌体加筋来定义。

    2014-03-11 10:00:59 

  • 砌体加筋来定义的,这个是按抗震烈度来区分的,一般8度以上按全墙通长设置

    2014-03-11 12:46:02 