• 消防管道标志色环漆怎样计算工程量

    消防管道标志色环漆,管径DN100,色环漆图纸没说明怎样设置,一般怎样计算?是安全管道都刷漆?还是每隔多少米刷一道,刷多长呢?

    问题补充:请详细说明,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防管道标志色环漆,管径DN100,色环漆图纸没说明一般设置原则是:色环宽度(以管道外径,保温管以保温层外径为准)外径小于150mm,为50mm,外径150~300mm,为70 mm,外径大于300mm,为100 mm。色环与 色环之间的距离视具体情况掌握,以分布均匀,便于观察为原则,除管道弯头及穿墙处必须加 色环外,一般直管段上环间距离保持5m左右为宜。      一般按照管道表面积以平方米计算,每隔5米刷一道,刷上述“宽度”长。套安装定额——刷油、防腐蚀、绝热工程分册——刷油工程章——管道刷油节相应子目。注意定额说明:“标志色环等零星刷油,执行本章相应项目,其人工乘以系数2.0”,以本地区定额说明为准。

    2014-03-11 23:09:34 

  • 你好:按管道面积计算工程量,套用定额乘以系数(系数看定额说明)

    2014-03-11 21:57:15 

  • 在广东,消防外露管,全部要刷红色。不外露或地下的,要刷沥青漆。你那里是否也是这样,要问一下当地的同行才知道。

    2014-03-11 21:20:53 

  •   楼上说的很有道理1

    2014-03-12 19:04:58 

  • 标志色环刷漆各地规定不一致,建议查阅当地解释为准。楼上解释很详细,可采纳。

    2014-03-12 07:51:46 