• 下图1所示的XL还需要设另外一个支座吗?

    本工程为砌体结构,下图1所示的XL还需要设另外一个支座吗?黄色三角那是一个柱子,黄三角下方的一端没柱子,黄三角上方的一端有柱子但又不与柱子相交,请问还需要在靠近上边那个柱子的一端设个支座吗?能不能设?还是就像图1一样就可以了,求大师解答。图纸上XL的集中标注如图2,无原位标注。动态观察如图3。我的认为是:因集中标注是XL而不是XL(1A),所以我认为是就像图1一样一个支座就可以了,不知我这样理解是否正确,到时钢筋计算是否正确?

    钢筋计

    动态观察

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:你好:我理解你的意思,但是你的想法没有依据。平法也没有你这样的说法。按照你的思路那就是两端悬挑了。实际施工也不可能这样。我个人的理解是上面设置为支座,梁跨属性是1A,梁上部钢筋直冒入剪力墙。