• 消防广播用模块转换背景音乐的问题

    若要用消防广播功放器播放背景音乐,可以直接用两个广播功放器,也可以用广播功放器+控制模块+继电器的方法进行转换。 但是请问,这个控制模块跟继电器是各自需要一个呢,还是每个消防广播都要配一个控制模块和继电器?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    每个消防广播都要配一个控制模块,继电器可以采取总线制。