• 请问剪力墙坚筋绑扎的搭接率是25%还是50%

    老师好!1、请问剪力墙坚筋绑扎的搭接率是25%还是50%? 2、软件中出现两个搭接为何一个是按设定的40D,另一是用1.2*30D(锚固值)?谢谢!

    锚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    老师好!1、请问剪力墙坚筋绑扎的搭接率是25%还是50%? 2、软件中出现两个搭接为何一个是按设定的40D,另一是用1.2*30D(锚固值)?谢谢!1答剪力墙的搭接率一般都是50的计算,还有您在这个地方设置了错开姐搭接率的50%还需要在下图标注的地方修改为按错开搭接率计算选则上,

    绑扎2答。这个地方设定的40d不是您说的设定的,这个参数您在属性里面的锚固搭接去看,选择合适的参数,

    答疑解惑

    您说的这个1.2*30d我觉得您一定是没有修改截图1中的数据才会这样的。这个30d肯定是lae


    2014-03-13 11:35:49 

  • 1、请问剪力墙坚筋绑扎的搭接率是25%还是50%? 应查看设计要求而定,没有要求时可按50%,计算。 2、软件中出现两个搭接为何一个是按设定的40D,另一是用1.2*30D(锚固值)? 软件给出的是最小值,用函数式表达,强制不小于某一数值。

    2014-03-13 09:23:11 

  • 1、请问剪力墙坚筋绑扎的搭接率是25%;

     2、软件中出现两个搭接为何一个是按设定的40D,另一是用1.2*30D(锚固值) 按照设计要求选定;

    2014-03-13 09:09:31 

  • 1、请问剪力墙竖筋绑扎的搭接率是50%。

     2、软件中出现两个搭接为何一个是按设定的40D,另一个就是伸入下层的锚固用1.2*30D。

    2014-03-13 09:20:03 

  • 绑扎搭接按11G也可以是50%,或25%都行,主要是增加搭接长度。

    分别增加系数为1.2和1.4

    2014-03-13 09:09:28 

  • 一般连接区有两个,绑扎的搭接率是25%。那还有50%的钢筋还是搭接啊,搭接接头个数不同 绑扎的长度不一样

    2014-03-13 12:38:03 