桃源世界315 2014-03-13 16:23:27 | 山东省 土建 | 12434查看 5回答
关于模板超高费用的问题
现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,如果说是层高是3.8米,要算超高费用吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,如果说是层高是3.8米,要算超高费用吗?
要计算模板超高费
我省定额说明:.“支模每增加1m”子目指建筑设计层高超过3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。
看看你省的定额说明是怎么说明的
2014-03-13 16:25:15
-
已采纳超过3.6米的模板部分的梁、板、柱都要计算超高费。
2014-03-13 18:39:28
-
已采纳只要超过3.6米就要计算,20cm要计算超高增加
2014-03-13 18:38:34
-
已采纳
砼的梁,板,柱,墙模板一般是以3.6米为分界线,超过3.6米的都是需要增加超高费的,这是定额编制的规则,所以,不管超过多少,都是需要计算的;
定额的编制,都是限定在这些规则范围内进行编制消耗量及考虑其他不可预见因素的,所以,计算时就要以这个界限进行考虑,这样编制出来的文件才符合实际。
2014-03-13 18:50:44
-
已采纳
看情况而定,看支模高度(地面支撑点至模底或支模顶)是否超过3.6米。
层高3.8米,板的支模高度为3.8-板厚>3.6米,全部计算超高费.
柱子、墙支模高度同上,但只计算超过3.6部分的模板.
梁支模高度=3.8-梁高,该题一般不会超过3.6,所以无需计算模板超过.
2014-03-14 08:46:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看