• 暗柱非阴影区钢筋如何布置?

    请问,如图所示的暗柱中的非阴影部分钢筋如何布置??

    非阴影

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗柱

    2014-03-14 09:59:05 

  • 在截面编辑器---标注----布置纵筋标注

    2014-03-14 10:03:40 

  • 建议的处理如下:解决方案一:直接在暗柱中处理,定义暗柱尺寸时将约束边缘的尺寸包含在暗柱尺寸中,钢筋在截面编辑是是的状态下布置解决方案二:约束边缘部分单独用暗柱处理。

    2014-03-14 09:42:21 

  • 这是约束边缘柱

    答疑解惑

    2014-03-14 09:58:39 