wanngs 2014-03-14 11:08:14 | 广西壮族自治区 市政 | 6096查看 2回答
非标井工程量计算与定额套用
有一个2.5m*1.5m*2.5m非标雨水井,要怎么计算工程量呢,大致参考的图集只有02S515。按广西市政工程非定型把井分为了垫层、砌筑、抹灰、井盖(箅)制作安装这几个部分,用240的砖砌。垫层每边延伸50,垫层厚100,则垫层为(2.5+0.1)*(1.5+0.1)*0.1=0.416立方;砌筑体积:【2.5*1.5-(2.5-0.48)*(1.5-0.48)】*2.5=4.224立方,只把井考虑成一个直筒,未考虑两根管所占的体积;抹灰:2.02*2.5*2+1.02*2.5*2=15.2平方。井盖采用混凝土板:2.5*1.5*0.1=0.375立方。这样分开计算的对吗?如果是一个Φ2000的雨水井呢,最大的标准井是1500的,此时应该怎么计算,参照1500的井,井有收口,这个段又怎么算。谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳垫层为(2.5+0.1)*(1.5+0.1)*0.1=0.416立方,您需要看一下2.5*1.5是井室的净尺寸还是井的外尺寸;砌筑体积按墙中心线长度乘以墙厚和高度即可,不考虑两根管所占的体积;
2014-03-14 11:13:12
-
1、一个2.5m*1.5m*2.5m非标雨水井,要怎么计算工程量呢,要看施工图内的大样图。
2、按大样详图,分别计算垫层、砌筑、抹灰、预制砼梁板井座、井盖(箅)制作安装、模板、井脚手架这几个部分。
3、如果是一个Φ2000的雨水井,只要是非定型井,就要看施工图的大样图,按施工图设计的详图分别计算工程量(按市政规则非定型井计量,就想土建工程计量那样),不能参照定型井图集。
2014-03-14 11:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看