逝水无痕 2014-03-14 21:06:37 | 江苏省 安装 | 9214查看 3回答
关于MEB端子箱
如图所示的系统图AP1,其中画红色的是不是MEB端子箱呢?大神们能解释下吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图所示的系统图AP1,其中画红色的是l浪涌保护器。MEB端子箱是单独的一个箱,正常是通过扁钢与基础钢筋焊接相连,上部用铜芯线与配电箱内接地排相连。
2014-03-15 07:22:19
-
不是端子箱。下图是端子排箱图。你下图红圈的是避雷接地装置。
2014-03-14 21:26:43
-
如图所示的系统图AP1,其中画红色的是不是MEB端子箱呢?大神们能解释下吗
答:两个概念的,你上面图纸说明的是接地装置设置总等电位箱,AP1在此处需要重复接地。
而下图设计的浪涌保护器,是防止雷击的。所以是不同的。
MEB是单独安装的,而下图的浪涌保护是安装在AP1之内的。
2014-03-15 09:38:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看