• 装置内消防管道套什么定额

    1、请问工业装置内消防栓管道怎么套定额?定额解释说应该按第八册给排水管道执行,但第八册又这样说:生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目。而且,消防主管道很大(DN500),采用焊接的,给排水也无此子母。很是纠结,麻烦解答! 2、装置内的污水管道应该执行第六册对吗? 3、管道法兰连接,那么怎么考虑法兰数量呢?因为要列工程量清单,估算是不是不太精确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、工业装置内消防栓管道按约排水管道计算。

    2、装置内的污水管道应该执行第六册对的。

    3、管道法兰连接,按设计连接方式考虑法兰数量。管道一般是按每六米计算一副的。

    2014-03-17 08:22:39 

  • 消防主管道DN500,应该执行第六册.

    污水管道竖直管道执行第八册的排水也可以。水平污水管道执行市政工程定额中的排水工程。管道法兰连接,需要根据图纸的走向,认真核对法兰的数量的。

    2014-03-16 20:21:27 

  • 1、请问工业装置内消防栓管道怎么套定额?定额解释说应该按第八册给排水管道执行,但第八册又这样说:生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目。而且,消防主管道很大(DN500),采用焊接的,给排水也无此子母。很是纠结,麻烦解答! .

    回复:该管道根据定额解释应该执行第六层低压碳钢管焊接DN500子目;

    2、装置内的污水管道应该执行第六册对吗?

    回复:执行第八册室外排水子目;

     3、管道法兰连接,那么怎么考虑法兰数量呢?因为要列工程量清单,估算是不是不太精确?

    回复:需要根据设计图纸严格精确计算法兰用量,那样做出的清单及限价才更有说服力;如果是仅仅做清单,为了偷懒,在清单描述中可以描述法兰数量详见图纸。但是建议不要那样,有点不负责任。

    2014-03-16 21:31:21 