雪海弥香 2014-03-17 08:07:06 | 湖北省 土建 | 2657查看 3回答
关于泥浆护壁钻孔灌注桩
请问,灌注桩有一段空桩部分,其中这空孔的部分钢筋需要扣减么?混凝土量要不要扣减?另外,灌注桩的工程量需不需要再乘充盈系数?什么情况下乘,什么情况下不乘。图纸上只说充盈系数不小于1.1,而定额里面包含了1.15的充盈系数。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳灌注桩有一段空桩部分,其中这空孔的部分钢筋需要扣减。混凝土量要扣减。灌注桩的工程量不需要再乘充盈系数。实际施工充盈系数超过定额充盈系数的情况下乘,没有超过定额充盈系数的情况下不乘。
2014-03-17 08:27:24
-
答:灌注桩有一段空桩(虚桩),虚桩部分钢筋不扣减。混凝土量也不扣减。因为这一部分实际已施工,虚桩是低标号混凝土,把桩头钢筋覆盖,待混凝土强度达到某一数值时,进行承台施工,凿除虚桩部分。充盈系数,定额里面包含了,无需另加了。
2014-03-17 08:31:59
-
空桩的长度即桩顶到地面的距离,因为空桩是空的,所以没有钢筋和混凝土,当然就不能给其计算钢筋和混凝土的量。
充盈系数,定额中已经考虑了,一般情况下不予调整。
2014-03-17 13:56:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看