    采暖立管每层分出1m长左右的DN50管加封头,底下焊接若干DN25丝头,相当于分水器,应该套用分水器制作安装定额子目。当地定额没有分水器专项定额子目可以套用第六册工艺管道安装工程分册分气缸制作安装定额子目。

    2014-03-17 19:52:53 

  • 采暖立管每层分出1m长左右的DN50管加封头,底下焊接若干DN25丝头, 这样的情况 一般套用管道安装定额项 即可;

    2014-03-17 19:53:46 

  • 采暖立管每层分出1m长左右的DN50管加封头,底下焊接若干DN25丝头,这种非正规做法,是施工单位图省事的一种施工方法,不符合设计要求,图纸中也看不出来,建议按照图纸将DN25若干管道计算至采暖立管即可,否则审计单位也会审计掉,因为没有根据。      

    2014-03-17 20:51:37 

  • 分水器一般不能这样焊接,需要采用成品,这种做法为了避免以后结算有争议,最好办理经济签证,协商制作的综合费用,然后安装时只需分水器安装子目即可。

    如果你不在话此处多费点工,就沿管道延长米计算管道安装即可。