• 钢筋算量同一层的同名称柱抗震等级不一样时怎么办

    同一层的同名称柱抗震等级不一样,比如KZ18, 有的柱在柱布置图里注明抗震等级为二级,有的是没标的,没标的应该按结构设计总说明的三级.怎么处理?

    总说明

    问题补充:不是KZ18,是KZ18c

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 画完图。点击柱右击构件属性-计算设置。

    2014-03-18 11:55:10 

  • 答:可以在柱编辑窗口处理。修改本柱的私有属性。

    2014-03-18 12:26:42 

  • 楼层设置—柱—三级抗震。

    然后定义KZ18c-绘图。

    框选这几根柱-右键-构件属性编辑器-锚固搭接-抗震等级里改成二级抗震。

    2014-03-18 14:21:58 

  • 同意三楼的解答

    2014-03-21 05:06:52 