威王君 2014-03-18 14:56:25 | 辽宁省 安装 | 5379查看 5回答
PC电管定额套项问题
请问,pc电管套定额时套硬质聚氯乙烯管还是半硬质阻燃管还是刚性阻燃管呢?实际施工是冷弯,套管黏结。(定额中,硬质聚氯乙烯管定额单价180,阻燃管的定额单价都在300以上。) 请各位前辈指点下,讲下详细理由。目前存在争议,看了许多答案都没分清。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
25、本册“配管、配线”章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行“半硬质阻燃管暗敷设”?若为明敷,执行何子目?
答:(1) 硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊。弯曲必须加热进行。
(2) 刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管.分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯自,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合荆,接口密封。
(3) 半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑荆、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等:管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。
以上是山东官方的解释,所以我们执行刚性阻燃管。
2014-03-18 15:30:03
-
1、pc电管套定额时套硬质聚氯乙烯管还是半硬质阻燃管还是刚性阻燃管呢?这个应该看电气施工图说明是否为阻燃。
2、实际施工是冷弯,套管黏结。能冷弯,判定是半硬的氯乙烯管,但不能说明是阻燃,只能检验一下,用火烧一下。
3、下面是硬管与半硬管区别:
硬聚氯乙烯塑料管,系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等
助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,在建筑上主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度为4米,颜色一般为灰色,管材连接一般为加热承插和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
半硬塑料管,系将聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂及其他辅助
剂配合后,经挤出成型而得,适应于电气套管及流体输送管等,于保护电线、电缆等。管材成盘供应,长度一般不少于10米,
颜色有白、黄、红、蓝、黑及本色数种,管道连接一般采用套管抹塑料胶粘接,弯曲自如无须加热,施工环境温度5--45度。
2014-03-18 15:06:10
-
浙江省这边执行刚性阻燃管子目
2014-03-18 15:41:12
-
pc电管没有特殊要求时套定额时是套刚性阻燃管的。
2014-03-18 20:25:43
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看