• 电缆的截面积疑问

    如图所示的清单,电缆规格是YJV5*10的电缆,为什么套用2-618 铜芯电力电缆敷设电缆截面35mm2以下呢?5根10平方的电缆,那么截面积不是50吗?为什么套用35以下的电缆。下面5*16的电缆也套用了同样的定额,大神们能解释下吗?

    敷设

    电力电缆

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆规格是YJV5*10的电缆, 套用2-618 铜芯电力电缆敷设电缆截面35mm2以下   因为这里的 截面 是指单根电缆的截面 ,而不是 几根相加的截面;

    2014-03-18 16:14:49 

  • 电缆编制是按照单根电缆三芯(三芯连地)考虑的,不是按照五芯相加的,截面是多大的就要套相适应的定额子目,可以看定额解释说明不同的电缆芯数要乘以系数的:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。

    2014-03-18 18:00:09 

  • 5*10的要套10mm2以下的。5*16的要套35mm2以下的。都按最大一根电缆的截面套取定额。

    2014-03-18 16:12:25 

  • 电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。按最大一根电缆的截面套取定额,所以电缆YJV-5*10要执行35mm2的敷设子母,但要乘以调整系数1.3。。

    2014-03-19 09:20:53 

  • 电缆截面积指的是一根芯的截面积,例如YJV-5*10的电缆截面积应该是10平方毫米,YJV-3*35+2*16的截面积应该是按大的芯数的截面积计算,也就是35平方毫米。

    2014-03-18 16:34:00 

  • 你好:电缆章节的说明:电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。

    所以电缆YJV-5*10要执行35mm2的敷设子母,但要乘以调整系数1.3。

    2014-03-18 16:43:18 

  • 电缆规格是YJV5*10的电缆,为什么套用2-618 铜芯电力电缆敷设电缆截面35mm2以下呢?是按单根截面积计算的,是10平方的。所以套用35以下的电缆。5*16的电缆同理同样也套用了同样的定额。

    2014-03-18 20:18:46 

  • 套用江苏电气设备安装中铜芯电力电缆敷设一般五芯电缆4-739、4-740两个定额。

    2020-07-18 14:18:46 