• 防雷相关问题

    1.为啥下图中外墙还有防雷网?2.电梯轨道接地怎么接地,是只在最下端接地还是像电井里扁铁那样从地下室一直引到楼顶?

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.墙外的是室外接地极网。

    2.电梯轨道接地怎么接地,是在最下端和最上端二处接地。

    2014-03-19 08:31:03 

  • 很正常,我做过很多电厂工程,别说电梯连厂房内的许多设备风机 磨煤机 给水泵 都需要接地,电梯轨道接地,是在底层与全场防雷接地必须连在一起,并且避雷测试必须满足防雷涉及的电阻值,如果不满足还要适当增加接地极!

    2014-03-18 21:22:51 

  • 1.为啥下图中外墙还有防雷网?(根据你的截图好像是底层的或者是负一层的,你所说的防雷网应该是室外的接地母线,圆圈是接地极;不过也有可能是防雷网,屋顶局部有结构造型凸出,再仔细看看图纸)2.电梯轨道接地怎么接地,是只在最下端接地还是像电井里扁铁那样从地下室一直引到楼顶?(正常是只在最下端预留扁钢与电梯轨道相连接地)

    2014-03-19 07:32:36 

  • 1.为啥下图中外墙还有防雷网?2.电梯轨道接地怎么接地,是只在最下端接地还是像电井里扁铁那样从地下室一直引到楼顶? 答:1、储油间,外墙加设防雷网,应该是规范要求吧。 2、电梯轨道接地,是在首层与防雷接地连一起就可以了。