• 设计中有这样一段话“隔墙下如未设梁,板下部附加底筋如未注明均为2?14;

    后砌隔墙应沿墙高每隔600mm配置2A6拉结筋,沿后砌隔墙全长贯通,锚入钢筋混凝土或暗柱内300mm,且沿隔墙墙高等距加设2条钢筋腰梁,宽同墙厚,高120,内配4A10/A6@200钢筋。 请问后砌隔墙是填充墙吗,?图纸上有180厚的填充墙,有100厚的隔墙,是不是这都属于后砌隔墙?隔墙与后砌隔墙有区别吗?锚入混凝土或暗柱内300mm,怎样设置?加腰梁是不是都在180厚的,还有100厚的墙都加上腰梁????这句不是很理解,墙高人指点。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    现浇剪力墙和框架结构中的所有砌体墙都是后砌隔墙,不分填充或隔墙(先浇筑混凝土后砌墙),你说的腰梁应用于所有隔墙(不分墙厚)。

    在计算设置中将砌体结构中砌体加筋锚固长度改为300就行。参考图示:

    腰梁

    2014-03-19 11:47:33 

  • 设计中有这样一段话“隔墙下如未设梁,板下部附加底筋如未注明均为2?14;

    这个就是说如果砌体墙不是在梁上起来的,而是下面只有板,就在板上附加两根钢筋。

     

    后砌隔墙应沿墙高每隔600mm配置2A6拉结筋,沿后砌隔墙全长贯通,锚入钢筋混凝土或暗柱内300mm,且沿隔墙墙高等距加设2条钢筋腰梁,宽同墙厚,高120,内配4A10/A6@200钢筋。 请问后砌隔墙是填充墙吗,?

    这指的就是砌体墙,不论是填充墙还是隔墙,只要是砌体的就要加。

     

    图纸上有180厚的填充墙,有100厚的隔墙,是不是这都属于后砌隔墙?隔墙与后砌隔墙有区别吗?锚入混凝土或暗柱内300mm,怎样设置?

    都是后砌隔墙,这个你在建立砌体墙的时候把通长筋加上就行了,锚入部分软件会自动计算的,不用管了。

     

    加腰梁是不是都在180厚的,还有100厚的墙都加上腰梁????这句不是很理解,墙高人指点。。。

    这个你要看图纸说明,如果说了砌体墙都加,那么不论多厚都要加。

    2014-03-19 11:47:57 