• 基础梁钢筋的原位标注和集中标注,是不是标注和框架梁一样,但应该反着做呢?软件中原位标注是和框架梁相反

    集中标注原位标注和集中标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你应该用  梁构件 

    答疑解惑

    里的  基础连系梁  定义的

    2014-03-19 14:45:29 

  • 框架梁的原位标注:左支座负筋,跨中钢筋,右支座负筋显示在梁上面,下部筋显示在梁下面。

    基础梁的原位标注:左支座负筋,跨中钢筋,右支座负筋显示在梁下面,上部筋显示在梁上面。

    2014-03-19 14:15:07 

  • 是和框架梁相反的,就是说这个标注的JKL  可以以楼层框架梁来定义和绘制了。建议用基础连系梁  定义的,基础梁常规JCL

    2014-03-19 15:00:40 

  • 地梁就是与框架梁相反的。

    2014-03-19 15:24:59 

  • 框架梁与基础梁的最大的区别就是上下钢筋反着做,但是如果基础梁是以JKL来定义,其实就是框架梁,那么它的上下钢筋就不需要再反着布了,其实像这种情况你只要看钢筋的原位标注是在上部还是在下部就行了,在上部就定义为框架梁,在下部就定义为基础梁;如果你实在拿不准,可以咨询设计,前面跟你说的这些也是我们长期以来做咨询设计得出的结论。希望我的回答对你有帮助!!

    2014-03-19 17:05:23 

  • 基础梁钢筋的原位标注和集中标注,是不是标注和框架梁一样,但应该反着做呢?软件中原位标注是和框架梁相反


    答:你好:是的,是和框架梁相反的。

    2014-03-19 11:37:41 

  • 基础梁钢筋的原位标注和集中标注,是不是标注和框架梁一样,但应该反着做呢?软件中原位标注是和框架梁相反 

    不应该相反,设计者是按正常设计的。以独立基础为支座的是基础梁。以柱为支座的是框梁来画。

    2014-03-19 11:39:17 

  • 基础梁钢筋的原位标注和集中标注,是不是标注和框架梁一样,但应该反着做呢?软件中原位标注是和框架梁相反

    一般来说没有标注的集中标注是反着的

    2014-03-19 12:29:38 