jxch 2014-03-20 07:31:57 | 浙江省 云翻样 | 1395查看 1回答
关于基础梁有高差,底筋在承台内怎样处理?
请教前辈:本工程基础梁同一条梁有高差(如梁高1200,1500,1000,900,700),面平底不平。且柱下都有承台。问:基础梁底筋在承台内有高差处能否不按11G101-3图集中放坡且交叉互锚?(因为这样在承台内不便施工,特别是单桩和两桩承台)能否改为直角互锚或两边底筋在柱范围内直锚La?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教前辈:本工程基础梁同一条梁有高差(如梁高1200,1500,1000,900,700),面平底不平。且柱下都有承台。问:基础梁底筋在承台内有高差处能否不按11G101-3图集中放坡且交叉互锚?(因为这样在承台内不便施工,特别是单桩和两桩承台)能否改为直角互锚或两边底筋在柱范围内直锚La?
答:你好:应该是按照规范施工的。要想变更,要参考设计单位的意见。估计他们不会同意。
2014-03-20 07:43:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看