蛋蛋忧郁 2014-03-20 10:50:35 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 3673查看 4回答
哪些构件的纵筋搭接率是25%
哪些构件的纵筋搭接率是25%,图集哪里有吗?求指点啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不是图集规定的,一般 剪力墙垂直钢筋在实际施工中一般会考虑错开搭接。按照实际施工方法,有不同的搭接接头错开率,垂直筋长度计算也不相同,为了实现这些算法,新版本中处理了剪力墙垂直钢筋错开的计算问题。 软件操作 在软件的计算设置中,提供了4种不同的搭接错开百分率: 1、当选择“0”选项时,没有错开搭接,错开搭接长度按照00G101计算: 一、二级抗震等级:lle=1.2la+5d;三、四级抗震等级:lle=1.2la;非抗震:ll=1.2la 2、当选择“≤25%”选项时,搭接长度按03G101计算,如下图: 按照每排每四根依次错开计算,相邻排错开 注意:当选择25%搭接百分率时,每4根错开,若层高较低第4根的长度可能超过上层层高,这时需要关注一下是否调整选项。 3、当选择为“50%”选项时,搭接长度按照03G101计算(见上面的表格),按照每排相邻错开计算,相邻排错开; 4.当选择为“100%”选项时,搭接长度按照03G101-1计算(见上面表格),不计算错开间距。
2014-03-20 11:01:51
-
一般剪力墙,板,筏板。
2014-03-20 11:02:09
-
按照施工规范的要求,受拉构件的纵筋搭接率是25%,
2014-03-20 11:08:07
-
一般都是不宜大于50%
2014-03-20 11:05:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看