GQI2013中排水管算量中,一层层高6m,计算设置超高起始点3.6m,二层排水管超高
GQI2013给排水算量,一层层高6m。计算设置超高起始点3.6m。二层排水横管标高设置为二层层底标高-0.4m。工程量中排水横管不超高?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
GQI2013给排水算量,一层层高6m。计算设置超高起始点3.6m。二层排水横管标高设置为二层层底标高-0.4m。依据给排水定额说明,工程量中一层的排水横管计算超高。只要操作物超过3.6m,就算超高。
2014-03-20 17:05:28
-
是否属于超高建议楼主查阅当地定额说明,目前这个问题软件无法分开,如果是超高,可以手动选择后备注;因为软件识别中,上层的排水管道是在上层布置,汇总的时候汇总到上层,在上层当然不属于超高,所以需要手动备注。
2014-03-20 20:08:54
-
在一层顶梁下的排水横管部分安装高度超过3.6M,此部分的量可能计算层超高费,但必需单独列出。
2014-03-21 07:21:16