• 筏板基础的地下两层的高层建筑物地下部分脚手架怎么计取?以及高层建筑垂直运输费如何计取?

    地区四川: 地下两层计算了建筑面积,按综合脚手架 计取后是否还计算筏板基础的满堂脚手架?或者地下室两层可否按满堂脚手架计算? 檐高75m的高层建筑,每层建筑面积为800m2,层高3米,一共25层,四川09定额垂直运输有一个小于等于50m 和大于50m每增加10m的定额,请问选取小于等于50m的定额时,量应该是低于50m以下的16层*800=12800平米吗?还是应该是建筑总面积800*25=20000平米。然后再针对檐高选取大于50m每增加10m*3的定额,这个定额的量为超出部分的楼层的建筑面积的和吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、地下两层计算了建筑面积,按综合脚手架 计取后,筏板基础的满堂脚手架是应该另外套的。

    2、檐高75m的高层建筑,应该套大于50m每增加10m的定额。

    3、应该是建筑总面积800*25=20000平米。对于檐高选取大于50m每增加10m*3只能套项,不能再计算建筑面积。

    2014-03-21 08:18:24 

  • 地下两层计算了建筑面积,按综合脚手架 计取后,筏板基础的满堂脚手架是应该另外套的,檐高75m的高层建筑,应该套小于于50m之后再套一个每增加10m的定额工程量乘以相应系数

    2014-03-21 08:32:17 