• 板加筋(砖墙下无梁时),所加钢筋的长度必须搭在相关梁上?

    如图,梁间距离很长,那么砖墙下的加筋长是绿色线的长度(不是砖墙长吧)?

    墙长

    绿色线

    答疑解惑

    问题补充:“天海蓝蓝”,如果加筋不搭在支座上仅砖墙那么长,恐怕不起作用吧,从示意图上看似乎要搭在两头的梁上。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的理解是对的,砖墙下的加筋长是你画的绿色线长度,不是砖墙长。(如果钢筋是砖墙的长度,钢筋没有受力的地方,等于没铺。板的加强筋要与梁锚固的。)

    2014-03-21 09:48:18 

  • 板底加筋------墙长度小于3米时加3c14,大于3米加3c16。

    2014-03-21 09:39:45 

  •       如图,梁间距离很长,那么砖墙下的加筋长不应是绿色线的长度(应该是砖墙长度的)。

    2014-03-21 09:40:34 

  • 砖墙下的加筋长是砖墙长

    2014-03-21 09:39:45 