• 关于变截面筏板基础的钢筋锚固问题

    关于这部分60°的弯起锚固长度的计算问题,这个La在11G101-3没有明确的标注,现在甲方的人说这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。而设计的人说这部分是属于下层筏板的底部钢筋,锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)。现在下料安装已按照设计的要求完成,该怎么解释?

    桩

    问题补充:图纸中h1和h2均为550mm厚。 左侧的筏板上部有向下的锚固90°弯钩,而且图中纵向竖起的虚线部位是我们图纸通长的剪力墙。设计院的说法好像也有他的道理啊。 因为在我的③减去②的部分就是纵向的一排剪力墙下管桩。 我的左右底板高差为550mm。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。

    图中的③减图中的①是属于下层筏板的底部钢筋;这个锚固是左筏板筋与右筏板的锚固,不是与剪力墙的锚固。

    基础结构中,应该是剪力墙钢筋锚入筏板基础,而不是筏板基础钢筋锚入剪力墙。

    设想一下;假设“锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)”是正确的。假如筏板基础采用C18的钢筋,La按35d计算;锚固长度=35*18=630;h1和h2均为550mm厚,h1和h2标高相差550。锚固长度按(图中的③)算起;没有达到“与水平筋相交的位置”,锚固长度就够了。你觉得这样合理、正确吗??

    2014-03-22 10:43:07 

  • 变截面水平筋锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)

    2014-03-22 10:54:42 

  • 水平筋相交位置

    2014-03-22 12:00:02 

  • 钢筋交错的位置才是满足锚固的基本要求,特殊部位要根据图纸说明去做。通长

    2014-03-23 06:54:40 

  • 这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。那是变截面筏板应该的构造

    2014-03-22 10:46:51 

  • 应该是从图2位置算起。

    解释方法为上部钢筋的锚固位置及方法。

    2014-03-22 10:47:39 

  • 设计图本身是没有错误,是对图纸理解上的错,钢筋①、②是在h2高板上互锚,一个锚固长度;钢筋③是指进入h1板高从上皮一个锚固长度。图集上也是同样,没有错误!

    2014-03-23 08:14:34 