• 板受力筋布置问题。

    定义完板后,用自动生成板布置,局部板厚不同的用修改构件图元名称进行修改,后调整标高,随后进行板受力筋的布置,在多板布置+水平 选择走廊板(数个板)进行布置时,出现“提示无法合并成一个区域”(出现此提示后,我删除板重新进行了板的矩形布置),问题依旧,尝试用自定义范围+水平布置板受力筋时又出现“受力筋必须布置在板上”。关键是板已布置,板属性页相同。很好奇,有时标高相同,属性相同,自定义和多板布置就是布置不了。(板和受力筋均为分层1)

    受力筋布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是生成了很微小的板,两板之间存在这种小板就无法合并,自动生成很容易出现这样的情况。 有问题的板建议四边形绘制比较准确

    2014-03-22 16:50:02 

  • 选择单板布置即可解决

    2014-03-22 16:55:31 

  • 你好!

    我也遇到过这样的情况,最有可能的原因是板与板之间存在空隙。

    你可以在板的界面试着把两块两块的板进行合并,合并不了的两块板之间就存在空隙了,删除该板重新绘制即可。

    2014-03-23 09:38:55 