    定额里面:三、超高建筑物人工、机械增加费的内容是指建筑物±0.00以上的部工程项目。 如果一个地下室底板标高为-6m,顶板标高为-1m,那么是不是地下室所包含的梁板柱墙这些构件的混凝土、钢筋、模板、脚手架等都不作为计算超高费的基数吗?还有就是如果首层底标高为-1m,顶标高为2m(层高3m)那么根据定额的意思就是说首层只有±0m以上的才开始算超高费吗?这个工程量怎么剔除呢?实际中怎么处理这种情况的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额里面:三、超高建筑物人工、机械增加费的内容是指建筑物±0.00以上的部工程项目。 如果一个地下室底板标高为-6m,顶板标高为-1m,那么是不是地下室所包含的梁板柱墙这些构件的混凝土、钢筋、模板、脚手架等都不作为计算超高费的基数吗?是的;还有就是如果首层底标高为-1m,顶标高为2m(层高3m)那么根据定额的意思就是说首层只有±0m以上的才开始算超高费吗?这工程量怎么剔除呢?实际中怎么处理这种情况的?建筑超高费是指建筑物的高度超高,20米以上部分或6层以上部分才计算超高费用;6层以下部分是不计算整体超高费的;

    2014-03-22 22:39:22 

  • 你好:0.000以上超过20米计算超高费用。你说的只能计算模板支撑超过3.6米的支撑费用

    2014-03-22 23:01:44 

  • 建筑物超高费是按建筑面积计价的,按建筑面积计算规则,凡属建筑面积内的都要计取。

    2014-03-22 22:33:27 

  • 各地超高规则是一样的,20米以上才算“超高”,但计算规则不一样,有的0.00以上计,有的是20米以上计,定额是综合考虑的,计取的费用几乎差不多。按各地规定计算就行。这不是很难理解的。

    2014-03-23 08:05:34 

  • 你好,超高费是指建筑物的檐口高度超过20米时的人工机械降效

    具体的计算是1、单位工程同一檐口高度、不同结构,应以建筑物的檐口高度为准,按不同结构进行计算;

    2、单位工程不同檐口高度应分别按其檐口高度进行竖向划分,分别计算

    定额中给出了超高费的费率,这是指这个高度内的直接工程费(装饰工程为人工费)为基数乘以相应的费率得到的就是超稿费

     

    2014-03-23 03:54:04 

  • 板标高

    建议单个单个剔除,看下那个项目不是地上的,就不要记取超高增加费。目前我只知道这个方法。