xc422177566 2014-03-23 16:09:25 | 湖北省 安装 | 978查看 1回答
消防系统工程内的调试问题
消防水系统包含喷淋、消火栓、雨淋、高空水泡等等系统,在清单计价过程中,这些系统的调试应该都是套水灭火系统调试,没有疑问,现在的疑问就是是所有的系统都只套1个系统调试,还是每个系统都单独套调试?我以前的做法是每个系统单独套调试定额,但这次有个审计人员 提出所有的系统都智能套1个系统,不能每个单独分开。也就是消火栓、喷淋两个系统的调试不是两个系统,他只认1个系统调试。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
审计人员的说法是对的。灭火系统由消火栓、消防水炮、自动喷淋、七氟丙烷、IG541、SDE、二氧化碳等系统组成。
自动报警及联动系统调试是按每个系统有多少点计算的。
2014-03-23 16:46:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看